石头968 发表于 2016-11-29 08:49 送风量=回风量+直排风量+压差梯度需要风量=回风量+新风量,送风机和排风机变频并不能保证回风量的成比例 ...
石头968 发表于 2016-11-29 09:09 回风VAV是单独控制单个房间的绝对压差,所以只要在调节范围内,都可以稳定控制 而且不需要与原来的控制 ...
东北以东 发表于 2016-11-29 09:51 请问石头老师,是否可以灌装间控制绝对压差,而扎盖和洗瓶分别控制对灌装的相对压差,这样的数据是不是更 ...
石头968 发表于 2016-11-29 12:18 压差平面图标识都是绝对压差,也好控制,都是把技术夹层作为0
自在飞花轻似梦 发表于 2016-11-29 13:56 如果采用空调值班运行,除了对压差进行确认(微正压大于5pa或基本维持正常压差),还需要进行那些确认么?