蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1971|回复: 6
收起左侧

[设施设备] 空调系统如何有效控制相对湿度?

[复制链接]
发表于 2017-3-28 22:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教两个问题:
1、口服固体制剂车间的空调机组是老设备,没有自动控制系统,加湿由人工控制,今年第一季度经常出现湿度偏低的情况,开启加湿器后,又很容易超出湿度上限。
对于这种老设备,公司暂时无改造计划,在目前条件下如何采取措施能有效的控制湿度在合适的范围内呢?
2、纯化水制备系统二级反渗透膜出水的管道上安装了一个取样口,当作纯化水储罐进水口的取样口使用,该处取样发现微生物呈增长趋势,此时应如何处理?
RO膜如何控制微生物?从二级出水到纯化水储罐的那段管道,在平常的纯蒸汽消毒时无法消到,是不是存在清洁死角?如何处理比较好。
谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-29 06:17:29 | 显示全部楼层
1,不提升设备,只有培训人员
2,清洁死角肯定是问题
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-29 08:35:24 | 显示全部楼层
1. 不要一次加湿太长时间,给洁净区缓冲时间。
2. 考虑取样的问题;
   既然不能纯蒸汽灭菌,就放空吹干,使用前消毒处理。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-29 08:45:10 | 显示全部楼层
1、工艺是否对湿度有要求?加湿不要一直开启,尝试分阶段加湿,在看一下湿度情况。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-3-29 08:49:32 | 显示全部楼层
加湿
表冷除湿
加温至控制温度
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-3-29 09:10:10 | 显示全部楼层
1.空调岗位安装一个温湿度显示表,随时掌控车间内部的情况。
2.我们是整体用巴氏消毒。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-3-29 11:05:17 | 显示全部楼层
2.可以考虑清洗消毒,咨询RO膜厂家,是否可以用酸碱或者双氧水消毒,降低生物负荷量
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-1 11:53

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表