发表于 2021-9-26 14:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
xdxyy 发表于 2012-7-7 16:59
的确很多制药企业对压差紊乱导致的产品质量风险认识不足。保证洁净区的压差和正确的气流方向防止污染和交叉 ...

开门后相对压差为负,这个问题如何解决呢。关门状态下C对D满足≥10,一开门就趋于0或负(回风vav不动作的情况下),也不好评估是否对两个房间操作的影响
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-9-26 15:08:24 来自手机 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-6-6 14:23
我们有在线监控系统,但是做到也很难
每天看数据曲线就知道有多难
曲线的异常,都是开关门、人员进出、 ...

开门产生的压差和相对压差超出范围,你们是怎么控制的呢。关门后记录异常?相对压差超出范围的房间消毒?BMS或EMS增加延迟?关门后房间自净?