各位大神,压差表有安装到门的侧面的吗?它和安装到门的顶部有什么区别呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 07:50:37 | 显示全部楼层
首先,你要明白压差计的原理;其次,你就明白了应该怎么安装了。内外压差只要能监测到就行,安装到门顶上——你还平视压差计吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 11:56:19 | 显示全部楼层
压差表安装位置只要方便使用和观察就可以了,一般有定期检测的。
一更可以定位为控制不分级区域,二更定位为洁净区。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 21:19:20 | 显示全部楼层
没有区别,只要方便观察即可
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2019-5-5 21:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
thwrqq 发表于 2019-5-5 21:19
没有区别,只要方便观察即可

请问,进入洁净区的男一更和男二更之间需要设计同级别还是不同级别?同级别的话需要多大的压差梯度呀?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-5 22:39:53 | 显示全部楼层
suminxinjing 发表于 2019-5-5 21:23
请问,进入洁净区的男一更和男二更之间需要设计同级别还是不同级别?同级别的话需要多大的压差梯度呀?

一更、二更一般都放在一个级别,压差≥5pa即可

点评

现在一更一般不属于洁净区的。  发表于 2019-5-6 08:05
回复

使用道具 举报

发表于 2019-5-5 22:51:24 | 显示全部楼层
顶部侧面都一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 07:51:14 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 08:03:51 | 显示全部楼层
安装到什么位置没关系,重点在便于查看,知道什么房间的压差即可
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 08:16:04 | 显示全部楼层
顶部侧面都一样
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-5-6 08:42:36 | 显示全部楼层
我很好奇安装到顶部的话,如果不是数显的,怎么读数才能准确呢,一般安装到人脸视线的高度吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 08:54:12 | 显示全部楼层
lilian2007177 发表于 2019-5-6 08:42
我很好奇安装到顶部的话,如果不是数显的,怎么读数才能准确呢,一般安装到人脸视线的高度吧

正对压差表就行了啊 又不是读高度

点评

安装到了门顶部怎么正对压差表?身高2米?他的意思应该是读数平视的问题。  发表于 2019-5-6 16:59
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 09:02:31 | 显示全部楼层
流水12 发表于 2019-5-5 22:39
一更、二更一般都放在一个级别,压差≥5pa即可

二更是指穿洁净服么
这间房间也只是grey area啊
后面的airlock才是正儿八经的洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 10:06:23 | 显示全部楼层
边地伯爵 发表于 2019-5-6 09:02
二更是指穿洁净服么
这间房间也只是grey area啊
后面的airlock才是正儿八经的洁净区

一般而言,二更还是属于洁净区了,洁净服就保存在二更,所以还是需要符合洁净度级别要求的,一更一般属于一般区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 10:15:54 | 显示全部楼层
lreo1 发表于 2019-5-6 10:06
一般而言,二更还是属于洁净区了,洁净服就保存在二更,所以还是需要符合洁净度级别要求的,一更一般属于 ...

没人的时候是洁净区
有人穿洁净服的时候是环境是破外的
所以有些图纸上这间房间是半斜杠的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 11:07:50 | 显示全部楼层
边地伯爵 发表于 2019-5-6 10:15
没人的时候是洁净区
有人穿洁净服的时候是环境是破外的
所以有些图纸上这间房间是半斜杠的

这样的理解也是行的,有点类似动静态的区别了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 17:03:45 | 显示全部楼层
流水12 发表于 2019-5-5 22:39
一更、二更一般都放在一个级别,压差≥5pa即可

我们二更就不属于洁净区
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 17:09:08 | 显示全部楼层
xiana100 发表于 2019-5-6 08:54
正对压差表就行了啊 又不是读高度

压差表还要平视?   又不是读上下刻度为什么要平视
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-5-6 20:39:06 | 显示全部楼层
侧面没地了,所以装门上面了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-5-7 11:39:37 | 显示全部楼层
只要保证相同级别压差有适当的压差梯度,不同级别压差不低于10pa,位置便于监测和观察就可以随你安装
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-6 19:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表