国家的老师来检查提出了的厂房的压差要在开启生物安全柜的之后测量,这个有没有相关的法规要求?求解
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 10:30 | 显示全部楼层
没见过法规要求,但是尤其B2类生物安全柜是从所在房间采风,采风量是很大的,如果所在房间设定新风或排风没有打出B2类生物安全柜的预算,很容易造成房间负压,如果空调机组预算的风能比较低,关闭安全柜后压差很容易失控,所以不关是开启生物安全柜的之后测量,而是开启安全柜前后都要测量或者记录
回复

使用道具 举报

药士
发表于 昨天 10:30 | 显示全部楼层
必须的,压差就是为了维护动态生产时的状态。部分设备的运行如果对静压差测试有影响,需要开启后也能维持压差需求。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 昨天 10:47 | 显示全部楼层
静态监测+动态监测,没毛病啊。
GMP要求的,都是动态,不是静态。
而所谓的动态,就是你正常生产、工作时的结果。
洁净度,是为了保护产品的,不是为了保护不用的设备或区域的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 11:05 | 显示全部楼层
这个干吗要有法规要求?这不是最基本的逻辑吗?
回复

使用道具 举报

药神
发表于 昨天 13:15 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 13:33 | 显示全部楼层
你们没有在线监测系统吗??
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 昨天 15:50 | 显示全部楼层
就是在动态环境测得,你静态合格一开设备可能就超标了
回复

使用道具 举报

发表于 昨天 17:53 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2025-9-22 11:05
这个干吗要有法规要求?这不是最基本的逻辑吗?

万一现场考核的时候问起来,还是得回答得有理有据才行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
就是动态验证时候你怎么做?需要打开生物安全柜,动态你的环境就有问题了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-23 12:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表