发表于 2013-8-4 11:44:47 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2013-8-4 09:50
回风直接回到初效前,如果有异常停机,可能还真是有些风险

回风口不是有个中效过滤器吗,其实它也能起到防止室外空气倒灌的作用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-4 16:07:43 | 显示全部楼层
BOLT 发表于 2013-8-4 10:30
有新风阀给管了就就得了

风阀有什么作用?如果出现异常停机,风阀能及时关闭吗?不关闭的话,不就倒灌了吗,如果正在生产中,不就污染了吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-6 09:13:10 | 显示全部楼层
小心心 发表于 2013-8-4 16:07
风阀有什么作用?如果出现异常停机,风阀能及时关闭吗?不关闭的话,不就倒灌了吗,如果正在生产中,不就 ...

我靠,风机异常,你直接还不如直接说发生8级地震得了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 10:39:19 | 显示全部楼层
玻璃杯 发表于 2013-8-3 14:12
如果原料药有微生物方面的要求,空气质量必须控制的。
你所说的设备设施的表面对于产品质量有影响,如果你 ...

就算产品有暴露的情况,你的空气是经过净化了的啊,不存在空气是污染源的说法,空气是污染源应该是你的高效过滤器漏了,不过我们厂,弄了一台臭氧发生器作为环境消毒的,国家是权威,认命吧。

点评

空气再是净化的,也不是绝对无菌的。  详情 回复 发表于 2013-8-6 20:40
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-6 20:40:39 | 显示全部楼层
希平扣 发表于 2013-8-6 10:39
就算产品有暴露的情况,你的空气是经过净化了的啊,不存在空气是污染源的说法,空气是污染源应该是你的高 ...

空气再是净化的,也不是绝对无菌的。

点评

不知GMP那一条要求洁净区空气要达到“无菌”?你是测空气无菌,还是侧浮游菌沉降菌?  发表于 2013-8-12 14:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 07:43:21 | 显示全部楼层
楼主是想表达,第一:GMP认证标准的缺失,也可以说是没有标准,完全靠检查员个人理解进行评估,这不科学。
第二:这是个只准张官放火,不许百姓点灯的年代。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 08:17:45 | 显示全部楼层
路过,学习了!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 09:50:18 | 显示全部楼层
兄弟 我们这搞的更绝,直接给做验证的发套试卷,填完认证员叫两天后等结果
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 09:56:22 | 显示全部楼层
到规范上找依据
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-8 10:17:18 | 显示全部楼层
北寒带 发表于 2013-8-8 09:56
到规范上找依据

到哪个规范上找依据?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-8-8 10:40:31 | 显示全部楼层
偶经过的国外官方检查比国内次数要比
总体的感觉是国内更重视语言上的“不符合”
而且很大程度上表现出“有罪定论”模式
尤其是那些水平比较差
而且没在企业干过的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 12:14:25 | 显示全部楼层
怎么看见内容?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 14:08:08 | 显示全部楼层
十万个为什么 发表于 2013-8-8 07:43
楼主是想表达,第一:GMP认证标准的缺失,也可以说是没有标准,完全靠检查员个人理解进行评估,这不科学。
...

顶,貌似是这样的,一者为权,一者为钱,过GMP必备二个条件
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 14:42:51 | 显示全部楼层
举例的这两条,都可以评估为关键风险而没有防护措施。如果认为进入了空调第3阶段就会证明没有风险,那就请完成第3阶段的数据后再申请认证吧。这样的缺陷没有被枪毙,贵企业肯定在下面搞小动作了。如果是FDA,直接毙掉!

点评

最后再说一句我公司多个原料通过欧美认证,也经过很多国外大公司审计。  发表于 2013-8-12 14:32
检查你对工艺、规程的理解。如果你有风险评估,方案也确定了经过两阶段验证合格后系统即可投入使用,那就可行。第三阶段用于进一步的监测评价、确定更准确的警戒行动线和系统监控措施是很好的作法。  发表于 2013-8-12 14:28
本人不以为然。首先欧美没有哪国GMP强制非无菌原料药生产必须达到哪一个洁净等级,实际欧美企业生产都是按照企业自定的(根据产品工艺及用户质量要求)净化标准进行控制,控制项目、指标企业自定,FDA检察官重在....  发表于 2013-8-12 14:20
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:44:15 | 显示全部楼层
lirongzhang70 发表于 2013-8-8 14:42
举例的这两条,都可以评估为关键风险而没有防护措施。如果认为进入了空调第3阶段就会证明没有风险,那就请完 ...


请给我一个直接毙掉的具体理由!您怎么评的关键风险,评估依据是什么?如果是FDA把我直接毙掉,依据的又是什么?经验?还是官威?好像没有一个地方写着,是洁净区就要有环境消毒。是空调系统,回风就要有止回阀吧?另外你还忽视了一点,也需要分剂型来评估风险的。
风险处处有,如果说要等全年数据再申请认证,请GMP指南要求所有新增纯化水设备的企业完成第三阶段,再来申请GMP。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 16:43:47 | 显示全部楼层
检查员说了算,赶紧去改吧,别耽误了发证时间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-8 20:34:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 lirongzhang70 于 2013-8-8 20:35 编辑
小心心 发表于 2013-8-8 15:44
请给我一个直接毙掉的具体理由!您怎么评的关键风险,评估依据是什么?如果是FDA把我直接毙掉,依据的又 ...

好吧,我来给你讲讲。拿第1条来看,全部验证做完了,至少经历了1个月的时间,这个时候具备了1个月的环境监测数据,这些数据能够支持每月进行环境消毒的防止微生物超标的结论,因此用风险分析的方法可以得到在1个月内不进行环境晓得可以保证生产洁净级别的推论,所以支持在空调验证仅仅开展两期的风险放行。而如果你想1年进行1次环境消毒,由于监测数据不足够,不能证明环境要素可以得到有效控制,不符合第138条的规定;由于厂房控制洁净级别的能力没有有效的数据支持,还不符合第139条。这两条足够致命。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-8-8 22:35:33 | 显示全部楼层
中华骏捷 发表于 2013-8-8 16:43
检查员说了算,赶紧去改吧,别耽误了发证时间。

已经改完了
只是想弄弄明白
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-8 23:39:49 | 显示全部楼层
检查员很细致的,呵
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-8-9 07:37:04 | 显示全部楼层
来打酱油的!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-9-26 03:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表