洁净厂房有一楼和二楼两层,纯化水系统制水间在一楼。
纯化水系统的设计图为:纯化水总出口先经过一楼各用水点,再往上经过二楼各用水点,最后从二楼回流至一楼制水间储罐。
而施工结果的纯化水走向相反:从总出口先经过二楼各用水点,再往下经过一楼各用水点,最后从一楼回流至一楼制水间储罐。
请问:1.施工和设计完全相反,该怎么处理?走变更程序吗?
      2.施工的纯化水走向有没有风险?如果没有风险就不用改了。
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-2 20:52:44 | 显示全部楼层
{:soso_e127:},好神奇的项目。

@石头968  

点评

我感觉,施工是对的,其实他还多用了材料。  详情 回复 发表于 2014-4-2 21:59
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-2 21:59:32 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-2 20:52
,好神奇的项目。

@石头968

我感觉,施工是对的,其实他还多用了材料。

点评

详解?  详情 回复 发表于 2014-4-2 22:02
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-4-2 22:02:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-4-2 21:59
我感觉,施工是对的,其实他还多用了材料。

详解?

点评

如果从一楼作为前端,一楼大量用水,二楼就很可能没水了。 当然,压力足够的情况下,也不一定。 用水量平衡,要测试的。  详情 回复 发表于 2014-4-3 00:04
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-4-3 00:04:13 | 显示全部楼层
幻影 发表于 2014-4-2 22:02
详解?

如果从一楼作为前端,一楼大量用水,二楼就很可能没水了。
当然,压力足够的情况下,也不一定。
用水量平衡,要测试的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-4-3 09:55:13 | 显示全部楼层
是个问题啊,看用水总量如何,压力要足够,但如设计和施工不符如果追究起来没法解释的,必须按设计走。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 10:36:33 | 显示全部楼层
完全搞反了,本身就有风险,另外验收怎么通过呀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-12 23:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表