蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1993|回复: 25
收起左侧

[空调系统] 洁净车间出现霉菌!!!

  [复制链接]
发表于 2023-3-29 13:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
洁净车间重建环境(杀孢子剂)后环境监测,冷库发现霉菌,冷库的湿度大约在90%~100%,停机后温度大约在25℃左右,建环境前清洁人员(身着普通衣物)曾经进冷库清洁地面污垢。
后续进行三次杀孢子剂清洁消毒,第一次和第三次进行SDA和TSA的双重监测,仍然发现霉菌。
请教各位,如何去除车间霉菌的污染?是否需要进行整个车间VHP空间消杀?


回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-29 13:56:08 | 显示全部楼层
霉菌出现就做整体性处理,空调机组加车间,杀孢子剂也好,甲醛熏蒸也罢,彻彻底底的弄一遍。别像我们这的质量负责人说,她每年都会遇到霉菌,简单的臭氧一下就可以了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 14:07:16 | 显示全部楼层
学习到了,原来霉菌长这个样子~

点评

像奶片,想吃  发表于 2023-4-3 13:09
我也没见过 长见识  详情 回复 发表于 2023-3-29 14:35
霉菌形状、颜色可不是都一个样的  详情 回复 发表于 2023-3-29 14:12
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2023-3-29 14:07:28 | 显示全部楼层
二楼说的正确
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 14:07:33 | 显示全部楼层
我们做沉降菌检测也有过长霉菌,但是不超过标准不是没事吗?(我们是十万级的车间,按照暴露30分钟小于10cfu/皿的标准)不太懂,请指教一下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-29 14:12:55 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2023-3-29 14:07
学习到了,原来霉菌长这个样子~

霉菌形状、颜色可不是都一个样的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-3-29 14:14:12 | 显示全部楼层
长了霉菌,光地面清洁肯定没用。
你湿度这么大,每一个角落都有风险,包括空调风管,所以要整体的消杀。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-29 14:35:01 | 显示全部楼层
asd2997610 发表于 2023-3-29 14:07
学习到了,原来霉菌长这个样子~

我也没见过  长见识
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 14:54:34 | 显示全部楼层
小幸运99887 发表于 2023-3-29 14:07
我们做沉降菌检测也有过长霉菌,但是不超过标准不是没事吗?(我们是十万级的车间,按照暴露30分钟小于10cf ...

霉菌孢子容易扩散,可能污染整个车间
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-29 15:07:14 | 显示全部楼层
冷库湿度90%~100%是怎么做到的。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 15:10:45 | 显示全部楼层
冷库需要环境检测吗???什么级别要求啊??霉菌污染比较麻烦  需要彻底消毒  可以先车间的表面消毒然后用移动式的VHP熏蒸发生器进行熏蒸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 15:14:10 | 显示全部楼层
霉菌很难清除,一般考虑甲醛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 15:22:49 | 显示全部楼层
黑喵警长 发表于 2023-3-29 15:07
冷库湿度90%~100%是怎么做到的。。

冷库如果没有除湿设备的话,湿度80以上很正常的吧

点评

可能是南方?我这是60%  发表于 2023-3-29 15:41
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-3-29 15:23:38 | 显示全部楼层
在洁净区建冷库也是没谁了,那些老大风机,能保证D级尘埃粒子吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 16:14:17 | 显示全部楼层
冷库关车间什么事,冷库有洁净度控制吗?如果有关联,那只能说明你设计不合理,先给冷库做个全面清洁,再隔出一个缓冲间,最后VHP,最好再购一个除湿机,光杀孢子剂不顶用的,得熏蒸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-29 16:29:48 | 显示全部楼层
你的冷库是2~8度的吗?湿度大约在90%~100%的条件下,出现霉菌那是很正常的情况。国家GSP规范中有规定,相对湿度要控制在35~75%。如果你是洁净冷库那需要空气循环的,微生物会被高效所截留,否则将相对湿度控下来就没有问题了。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-3-29 19:51:55 | 显示全部楼层
建议:1.手动清除
          2.麝香草酚
          3.甲醛
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-30 17:20:55 | 显示全部楼层
delei123 发表于 2023-3-29 15:22
冷库如果没有除湿设备的话,湿度80以上很正常的吧

河南,我们车间里的小冷库不用除湿机湿度上80很正常
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-31 13:25:58 | 显示全部楼层
我们这儿会定期进行甲醛熏蒸  霉菌不好清理 建议直接进行甲醛熏蒸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-3-31 13:46:25 | 显示全部楼层
二楼老师说的对  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。