蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: Ronaldo9999
收起左侧

[确认&验证] 传递窗

[复制链接]
发表于 2016-12-19 10:49:34 | 显示全部楼层
我们的传递窗一送风,不管开不开门,悬浮粒子都是0,是不是不正常?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-19 13:45:20 | 显示全部楼层
自净时间;尘埃粒子;消毒和互锁都 应该验证吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-12-19 15:33:18 | 显示全部楼层
大草原制药人 发表于 2016-12-19 13:45
自净时间;尘埃粒子;消毒和互锁都 应该验证吧。

做完自净时间  还需要单独的再做尘埃粒子吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-20 07:37:54 | 显示全部楼层
放进去做也行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-20 08:19:10 | 显示全部楼层
关门状态进行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-20 08:51:17 | 显示全部楼层
lxiaomeng 发表于 2016-12-19 10:49
我们的传递窗一送风,不管开不开门,悬浮粒子都是0,是不是不正常?

那是非自净传递窗了?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 11:06:32 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:28:37 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2016-12-13 16:11
远程遥控啊,现在国产的都可以了。

能不能进一步介绍一下!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:33:26 | 显示全部楼层
zzw 发表于 2016-12-18 10:27
延时检测就好了,还有一个方法,在洁净区里打开传递窗,关上门直接检测也OK

如果用PAO以及光度计进行检测的话,那么其实外界的尘埃是不会影响的???因为我上次大概试验过的呢,不知道是否可靠???所以如果这个成立的话,是否完全可以通过打开传递窗门,然后使用光度计进行检漏操作???@江苏新征鸿净化 @石头968 @意林枫 有看到会有厂家设计相应的洁净度测试孔道的(又看到HEPA上游的两个通道),但是我还是没有看到HEPA下游是否有相应的测试预留孔呢。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:35:45 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2016-12-13 15:46
把检测仪放进去测就可以了,其他的和洁净区里的标准差不多。你这是自净式传递窗吧?

如果是leakage test呢???使用悬浮粒子检测仪DPC就不是一个好选择了!如果是仅仅是测定悬浮粒子,那么这种方式应该可以的
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:36:03 | 显示全部楼层
hxnbh 发表于 2016-12-13 16:03
一般都要留个门缝放测试头进去

有图有真相
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:37:50 | 显示全部楼层
Ronaldo9999 发表于 2016-12-13 16:45
自净时间不需要进行验证吗

其实个人的拙见,如果是层流送风,也没有必要进行自净时间验证,确定一下HEPA的出风风速就可以了!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:38:22 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2016-12-14 09:39
苏净就行啊。。设置好了,远程有个遥控器,点启动啊。。。

能不能介绍一下型号??谢谢你!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:38:25 | 显示全部楼层
xiaolong526 发表于 2016-12-14 09:39
苏净就行啊。。设置好了,远程有个遥控器,点启动啊。。。

能不能介绍一下型号??谢谢你!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 12:39:05 | 显示全部楼层
zzw 发表于 2016-12-18 10:27
延时检测就好了,还有一个方法,在洁净区里打开传递窗,关上门直接检测也OK

这个也应该是个方法,待确认
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-1-23 21:56:07 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-1-23 12:33
如果用PAO以及光度计进行检测的话,那么其实外界的尘埃是不会影响的???因为我上次大概试验过的呢,不 ...

下游直接扫描
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2017-1-23 21:58:08 | 显示全部楼层

个人也这么认为!因为是均流,即使使用DPC检测仪(2-3cm处),外界一般也没有影响的。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-1-23 22:13:53 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2017-1-23 21:58
个人也这么认为!因为是均流,即使使用DPC检测仪(2-3cm处),外界一般也没有影响的。

扫描边框可能有影响
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。