[空调系统] 高效过滤器的最大泄漏率标准的制订依据 attach_img hesheng9098 2013-11-22 95882 zzj76122 2013-11-22 15:06
[制药用水] 关于注射用水保温循环的问题 attachment heatlevel  ...2 快乐分享 2012-1-17 3715551 独家专属 2013-11-20 20:29
[制药用水] 求纯化水注射用水循环管道酸洗钝化规程 浦发精英喙公主 2013-10-30 71954 Achilles 2013-11-20 13:46
压缩空气的技术要求 lunmulunmu 2012-3-19 95065 东泽620718 2013-11-19 20:30
臭氧消毒 心无痕 2013-11-19 51466 河西智叟 2013-11-19 20:03
[制药用水] 在线的电导率仪 蒸馏水机除垢 nunqing 2013-5-22 22199 Achilles 2013-11-19 18:00
[空调系统] 洁净空调的初中效压差问题 hesheng9098 2013-11-16 84614 hesheng9098 2013-11-16 14:43
转:求压缩空气不同压力温度下饱和含湿量表 孙艳红 2013-11-13 32786 孙艳红 2013-11-13 22:34
[其他] 新版认证你过了吗? heatlevel  ...234 wodezhongwen 2013-7-19 739334 浦发精英喙公主 2013-11-12 11:13
请教:有油空压机能用于D级区的生产活动吗? 云水风度 2013-6-20 122865 hesheng9098 2013-11-10 08:18
[空调系统] 洁净区温湿度检测探头安装位置是否有要求  ...2 小李厉 2013-8-16 227643 lumang 2013-11-9 22:33
[空调系统] 去皮间送风问题? 守望风云 2013-11-6 42252 我去uu789 2013-11-7 12:54
纯蒸汽检测 qixiaoguang 2013-10-25 38831 毛毛球 2013-11-6 11:19
[制药用水] 关于纯化水记录问题 gyl 2013-11-4 31881 一沙一叶 2013-11-4 13:04
[其他] 关于臭氧消毒 xuyingen 2013-11-3 83022 yuansoul 2013-11-4 08:56
过滤器更换周期 守望风云 2013-11-2 72672 毛毛球 2013-11-2 09:36
压缩空气系统输送管路可以用PE材质的管道吗? 中科院潜水院士 2013-10-23 92459 守望风云 2013-11-2 07:19
[空调系统] 急问,关于洁净区压差 heatlevel  ...2 shgmp 2013-9-26 325105 石头968 2013-10-31 12:42
[空调系统] 空气净化系统 黑月 2012-11-23 11843 lianquan 2013-10-31 11:23
[制药用水] 关于反渗透的一个问题 良民一个DAY 2013-8-29 102560 hy_dai@163.com 2013-10-28 17:12
[其他] 关于2010版中国药典纯水标准的问题 minweiwei21 2013-10-20 52208 看山山看水水 2013-10-25 13:42
[制药用水] 纯化水系统自循环问题 新人帖 answer 2013-6-6 63831 wuxuan 2013-10-22 15:56
[制药用水] GMP对制药用水制备装置的要求 毒手药王邓智先 2013-5-20 11658 youkudianying 2013-10-22 11:42
[制药用水] 多效蒸馏水机安装确认 果味酸奶 2012-8-8 83198 youkudianying 2013-10-21 23:18
[其他] 滤芯清洁问题 a881407 2013-9-13 103001 markchenyj 2013-10-21 15:50
[制药用水] 蒸馏水机及WFI attachment nunqing 2013-6-19 72561 youkudianying 2013-10-21 12:07
[制药用水] 不同国家的饮用水硬度标准 kingway 2011-5-31 23723 东泽620718 2013-10-15 20:23
[其他] 臭氧消毒问题 心无痕 2013-10-8 52410 唯品的人 2013-10-13 17:33
[空调系统] 臭氧消毒与室内压差 心无痕 2013-10-12 22306 壊壊 2013-10-12 15:45
[其他] 认证中~ wodezhongwen 2013-10-11 122834 天长 2013-10-11 14:50
压缩空气 质量保证加油 2013-10-9 01432 质量保证加油 2013-10-9 14:18
老杨,请进 阳光微粒 2013-10-4 92955 蒲公英老杨 2013-10-6 17:08
[制药用水] 纯化水管道 钝化处理 李建军lp 2013-5-14 104344 东泽620718 2013-10-2 22:08
金属学与金属工艺专业书籍电子书,花了十年时间收集来的工业技术书籍 新人帖 hqcbc 2013-9-24 01205 hqcbc 2013-9-24 00:05
[其他] 怎样计算送风量? 357838684 2013-8-19 72177 浦发精英喙公主 2013-9-22 11:36
[制药用水] 关于制水系统的一个小问题 良民一个DAY 2013-8-25 81917 innervision 2013-9-15 10:04
那些设备用的压缩空气直接与药品接触? 云水风度 2013-8-28 92612 innervision 2013-9-15 09:48
[制药用水] 纯化水品牌推荐? zhaoweidavis 2013-2-1 43356 youkudianying 2013-9-14 23:22
[空调系统] 空调系统风量压差的计算 新人帖 1989 2013-9-9 12057 jackhan 2013-9-9 17:34
【求助】流化床用空压机 清歌一曲月如霜 2013-9-6 01085 清歌一曲月如霜 2013-9-6 12:14
[制药用水] 反渗透膜年限 heatlevel  ...2 固体制剂QA 2013-6-14 325098 XQW 2013-9-5 09:08
[制药用水] 请问纯化水与注射用水的流量以及储罐的大小改如何确定啊,大师们指教指教吧!!! 1194945660 2013-8-28 63077 youkudianying 2013-9-4 23:02
[其他] 感谢论坛、感谢石头968、感谢阿特拉斯老杨 四少 2013-8-10 143920 低取代 2013-8-26 14:47
[空调系统] 怎样计算洁净室人员综合动作的发尘量? 357838684 2013-8-19 84544 357838684 2013-8-20 20:40
工艺压缩空气分配系统 法兰连接是否符合要求? timan1006 2013-8-7 53625 timan1006 2013-8-8 11:21
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-10-20 07:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
返回顶部 返回版块